Только степень IP работает на закрытой розетке. При подключенном потребителе в розетку IP-шной защиты не будет. Надо ставить УЗО или Дифавтомат до розетки и выделять на это отдельную линию от щитка. Ток утечки 10mA. Номинал по току - зависит от мощности розетки и сечения подходящего провода. Если розетка расчитана на 16 А и провод подходит медью 2,5 кв мм, то дифавтомат ставим 16А, 10ma? а УЗО с автоматом соответственно. (не менее 25А, 10mA - УЗО и 16 А автомат). УЗО всегда по номиналу должно быть больше чем автомат стоящий с ним в связке -------------------- Сигарета сокращает жизнь на 15 минут, бутылка водки на час, рабочий день на 8 часов |
||