Здравствуйте Гость ( Вход | Регистрация ) | Выслать повторно письмо для активации |
Страницы: (2) 1 [2] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) |
liexman |
Отправлено: Nov 4 2009, 10:27 AM
|
||
Лейтенант Группа: Members Сообщений: 50 Пользователь №: 113 Регистрация: 10-October 09 |
Я не специалист по электрике. Поменять лампочку - это понятное дело, но если что касается проводов и механизмов, патронов и прикручиваний, измерения фаз и других показателей тока - я зову электрика и плачу ему деньги. |
||
Oksanka |
Отправлено: Nov 5 2009, 10:02 AM
|
||
Сержант Группа: Members Сообщений: 22 Пользователь №: 131 Регистрация: 30-October 09 |
Как на меня чтобы не игратся с установкой УЗО перед автоматом (ну и конечно ничего не напутать) купите себе автомат дифференциального тока (тоесть с уже встроенным УЗО) устанавливается как простой автомат. |
||
Mozya |
Отправлено: Nov 22 2009, 11:16 AM
|
Старший Группа: Members Сообщений: 45 Пользователь №: 25 Регистрация: 30-August 09 |
Прошу прощения, а дифавтомат и УЗО - это разные вещи? Просветите, если можно в этом вопросе
Кстати, а по габаритам они сильно отличаются, места под УЗО и под дифавтомат нужно много? |
dedWlad |
Отправлено: Dec 12 2009, 01:56 PM
|
||
Старший Группа: Members Сообщений: 43 Пользователь №: 139 Регистрация: 17-November 09 |
Действительно, по советским ГОСТам УЗО - устройство защитного отключения,отключающее потребителей при утечках на "землю".ИМХО, в данной ветке форума произошло смешивание понятий о различых приборах. Те коробочки, что сейчас продают,и которые служат для защиты домашних электроприборов, называют по всякому, в том числе,по ближайшему аналогу, УЗО. Тот экземпляр, что я купил за $30 в прошлом году для всей квартиры имел следующие функции 1.отключение потребителя(всей квртиры) при превышении напряжения в сети сверх установленного; 2. то же при снижении напряжения ниже установленного; 3.Автоматическое повторное включение потребителя через установленное время, чтоб не было таких ситуаций - 4.Индикация текущего напряжения (цифровой вольтметр) 5.Ручная установка всех параметров двумя кнопками.Производство наше. Все работало прекрасно,техника не подвела.Но сейчас снял-возникла проблема качества подаваемой энергии.Первое: напряжение падает ниже 180 вольт,автомат ниже не программируется,происходит защитное отключение.Будучи специалистом, переключил на щитке нашу квартиру на другую, не такую загруженную фазу,эта проблема ушла.Но появилась другая. Коробочка начала отключать квартиру от очень коротких импульсов,появляющихся по утрам.Думаю теперь, как повлиять на быстродействие,но это в других форумах. Это сообщение отредактировал dedWlad - Dec 12 2009, 01:58 PM |
||
Artem |
Отправлено: Dec 15 2009, 09:59 PM
|
Генерал Группа: Members Сообщений: 340 Пользователь №: 111 Регистрация: 9-October 09 |
Устройство защитного отключения после монтажа в любом случае лучше будет подвергнуть проверке. Делается это просто, между любым заземленным предметом и фазным проводом сети вводится сопротивление величиной необходимой для протекания тока чуть большего чем ток отключения УЗО. Устройство должно сработать, обесточив сеть. Если отключение не произойдет, то это повод для замены УЗО на исправное.
|
lisss |
Отправлено: Dec 18 2009, 01:05 AM
|
||
Генерал Группа: Members Сообщений: 197 Пользователь №: 2 Регистрация: 28-August 09 |
Это так скажем следующий шаг по защите нас болезных от тока Это и узо и автомат в одном флаконе, по размерам он как два автомата. Стоит в опте примерно 1400 рублей (АВВ или Легранд). |
||
Mozya |
Отправлено: Jan 4 2010, 07:59 AM
|
||
Старший Группа: Members Сообщений: 45 Пользователь №: 25 Регистрация: 30-August 09 |
А я на одном сайте находил описание прибора. которым можно испытывать рабочее состояние УЗО просто вставляя в розетку вилку прибора, а затем нажимая кнопку "тест" - прибор сам имитирует ток утечки и регистрирует время срабатывания (если не ошибаюсь время не должно превышать 0,3сек) |
||
Vitaliy247 |
Отправлено: Jan 26 2010, 06:02 PM
|
||
Прапорщик Группа: Members Сообщений: 38 Пользователь №: 153 Регистрация: 26-January 10 |
Уточнил бы, что совмещение земли и нуля идёт только после УЗО или дифавтомата -------------------- Сигарета сокращает жизнь на 15 минут, бутылка водки на час, рабочий день на 8 часов |
||
Vitaliy247 |
Отправлено: Jan 26 2010, 06:05 PM
|
||
Прапорщик Группа: Members Сообщений: 38 Пользователь №: 153 Регистрация: 26-January 10 |
Диф автомат защищает от перегрузки по току и от утечки тока. УЗО только от утечки, т. е. УЗО надо ставить только вместе с автоматом, причем меньшим по токовому номиналу, чем УЗО -------------------- Сигарета сокращает жизнь на 15 минут, бутылка водки на час, рабочий день на 8 часов |
||
Vitaliy247 |
Отправлено: Jan 26 2010, 06:06 PM
|
||
Прапорщик Группа: Members Сообщений: 38 Пользователь №: 153 Регистрация: 26-January 10 |
Такая же кнопка есть на всех устройствах дифференциальной защиты. Кстати на неё нажимать надо не реже чем раз в пол года -------------------- Сигарета сокращает жизнь на 15 минут, бутылка водки на час, рабочий день на 8 часов |
||