Здравствуйте Гость ( Вход | Регистрация ) | Выслать повторно письмо для активации |
Страницы: (15) « Первая ... 7 8 [9] 10 11 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) |
olika |
Отправлено: Jul 13 2010, 07:46 AM
|
||
Команда ЭйсВэб Группа: Members Сообщений: 863 Пользователь №: 46 Регистрация: 9-September 09 |
Да, у нас все выключатели (включатели) с подсветкой! Так это из-за них мигание может быть? Не знаю, как с утечками, волне возможно, то выключатели менять бы не хотелось! |
||
Artem |
Отправлено: Jul 13 2010, 03:31 PM
|
Генерал Группа: Members Сообщений: 340 Пользователь №: 111 Регистрация: 9-October 09 |
Не нужно менять выключатели, нужно всего-то светильники зашунтировать, как я уже писал выше. Шунтирование - подключение сопротивления параллельно светильнику, что исключает заряд конденсаторов в преобразователе ЭПРА небольшими токами утечки или током потребляемым индикатором в выключателе. В качестве сопротивления можно применить резистор 0,5-1 МОм и мощностью один-два ватта.
|
olika |
Отправлено: Jul 14 2010, 12:19 PM
|
||
Команда ЭйсВэб Группа: Members Сообщений: 863 Пользователь №: 46 Регистрация: 9-September 09 |
Можно чуть подробнее практическую часть? Всё рано придётся вызывать электрика (где-то искать, если не в Жэке). Много надо будет ломать в квартире? Стены, потолок? |
||
Artem |
Отправлено: Jul 15 2010, 02:05 PM
|
Генерал Группа: Members Сообщений: 340 Пользователь №: 111 Регистрация: 9-October 09 |
Нет, стены вскрывать не придется, работы максимум на полчаса. Резистор (этакая керамическая трубочка с проволочными выводами) подключается к проводам там, где светильник подключается к проводке, то есть в основании светильника. Конечно же, работу лучше поручить опытному электрику, для которого сделать такое раз плюнуть.
|
olika |
Отправлено: Jul 16 2010, 10:35 AM
|
||
Команда ЭйсВэб Группа: Members Сообщений: 863 Пользователь №: 46 Регистрация: 9-September 09 |
Спасибо! Уже легче! Еще дилетантский вопрос - коробочка продавалась вместе с люстрой или изначально была в потолке. Помню просто при переезде только провода из потолка торчали. |
||
Artem |
Отправлено: Jul 17 2010, 02:28 PM
|
Генерал Группа: Members Сообщений: 340 Пользователь №: 111 Регистрация: 9-October 09 |
Резистор не коробочка, трубочка Дешевая, копеечная деталь. Подключается прямо к тем проводам которые торчат из потолка, вместе с проводами от люстры. Испытывал специально, подбирая мерцающие в выключенном состоянии энергосберегающие лампы, дефект устранялся на 100 процентов
|
olika |
Отправлено: Jul 18 2010, 01:51 PM
|
Команда ЭйсВэб Группа: Members Сообщений: 863 Пользователь №: 46 Регистрация: 9-September 09 |
Трубочку эту (резистор) спрашивать в магазине и сразу несколько штук на всякий случай?
|
Artem |
Отправлено: Jul 19 2010, 03:09 PM
|
Генерал Группа: Members Сообщений: 340 Пользователь №: 111 Регистрация: 9-October 09 |
Возьмите сразу горсть, иначе продавец поленится искать резистор нужного номинала и мощности, очень уж они дешевые. Можно спросить у кого нибудь из знакомых электронщиков, в их запасах этого добра навалом, резистор самая востребованная и распространенная деталь в различных электронных и электрических приборах.
|
olika |
Отправлено: Jul 27 2010, 11:06 AM
|
||
Команда ЭйсВэб Группа: Members Сообщений: 863 Пользователь №: 46 Регистрация: 9-September 09 |
Понятно, значит их горстями и на вес продают! Но всё равно, побоюсь самостоятельно их присоединять. Электрика из Жэка вызывать придётся! |
||
lisss |
Отправлено: Jul 30 2010, 11:39 PM
|
||
Генерал Группа: Members Сообщений: 197 Пользователь №: 2 Регистрация: 28-August 09 |
Ну а если электрика, из ЖЭКа, то и смысл вообще, в вашей экономии? Не мудрите. Покупайте, обычные лампы, энергосбережение, это пока только фетиш, нашего зиц-президента. Пока никакой экономии от них и не видно. |
||
Страницы: (15) « Первая ... 7 8 [9] 10 11 ... Последняя » |